
Reggie
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
发表评论: 道理是这样,建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002,3.3.13也有加套管要求。但如果提出整改意见,还是需要明确的规范依据的。建规中,只有管道穿过变形缝处要加套管。6.3.4
2025-06-10 12:55
-
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
发表评论: 应该是丙类,据相关人员说闪电至少是65
2025-06-10 12:04
1